tag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post5655218238413494190..comments2023-12-02T21:11:03.132+08:00Comments on PLC world: 伺服馬達的簡易接線介紹-3vkinngchenhttp://www.blogger.com/profile/05455901974840445992noreply@blogger.comBlogger14125tag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-4399689654810908972021-02-23T23:26:48.185+08:002021-02-23T23:26:48.185+08:00十分感謝陳老師撥冗回覆,謝謝教導。十分感謝陳老師撥冗回覆,謝謝教導。小羊https://www.blogger.com/profile/00078537813648948242noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-61290841020815370242021-02-23T21:18:03.853+08:002021-02-23T21:18:03.853+08:00作者已經移除這則留言。小羊https://www.blogger.com/profile/00078537813648948242noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-45656290944147992272021-02-23T00:28:02.590+08:002021-02-23T00:28:02.590+08:00有點難耶,因為頻率已決定,脈波的數量/ms,而電子齒輪比就是改變的中間值。
如果是A/B脈波的話,還...有點難耶,因為頻率已決定,脈波的數量/ms,而電子齒輪比就是改變的中間值。<br />如果是A/B脈波的話,還有x1 x2 x4的可以調整,但各家是不是可設定就不知道了vkinngchenhttps://www.blogger.com/profile/05455901974840445992noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-52305008848001072642021-02-22T23:40:20.519+08:002021-02-22T23:40:20.519+08:00陳老師你好:想請教關於伺服馬達如果以位置模式控制時,如不想改變電子齒輪比和輸出頻率時,還有什麼方式可...陳老師你好:想請教關於伺服馬達如果以位置模式控制時,如不想改變電子齒輪比和輸出頻率時,還有什麼方式可以改變並控制馬達的速度呢?希望老師能撥空回覆,謝謝。小羊https://www.blogger.com/profile/00078537813648948242noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-55414965820195410092019-02-14T20:43:44.559+08:002019-02-14T20:43:44.559+08:00感謝老師這麼快就回答問題,謝謝教導。感謝老師這麼快就回答問題,謝謝教導。小羊https://www.blogger.com/profile/00078537813648948242noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-89758801306170151652019-02-14T13:56:17.918+08:002019-02-14T13:56:17.918+08:00接線圖畫的意思是,10v通過電位器後,就產生0-10v的電壓變化,
而這個0-10v的變化,就可以產...接線圖畫的意思是,10v通過電位器後,就產生0-10v的電壓變化,<br />而這個0-10v的變化,就可以產生0-3000rpm的速度控制。(參數控制)<br /><br />所以不是外加10v,是需要多少轉速就輸入對應的電壓。<br />可以用plc的類比輸出控制。D/A來輸出需要的電壓,就可以控制轉速了。vkinngchenhttps://www.blogger.com/profile/05455901974840445992noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-37503137602705754362019-02-14T12:59:57.805+08:002019-02-14T12:59:57.805+08:00陳老師你好:想請教關於台達伺服驅動器中關於類比輸入控制速度的問題,在其接線圖中有一個電位器10K,另...陳老師你好:想請教關於台達伺服驅動器中關於類比輸入控制速度的問題,在其接線圖中有一個電位器10K,另一旁標示著±10v請問這個電源是需要外加10v的意思嗎?還是誤差10v可接受。資質愚沌感謝回答<br /> 謝謝 小羊https://www.blogger.com/profile/00078537813648948242noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-34951315144318744372017-08-04T18:34:42.440+08:002017-08-04T18:34:42.440+08:00謝謝陳大哥的回覆
我會再測試看看
如果有問題再向陳大哥請教
非常感謝謝謝陳大哥的回覆<br />我會再測試看看<br />如果有問題再向陳大哥請教<br />非常感謝Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-60175898427136145432017-08-03T19:11:47.904+08:002017-08-03T19:11:47.904+08:00因為我不清楚你的接線方式,
只能說(驅動器COM-)跟PLC使用的0V接在一起。
COM1接什麼是你...因為我不清楚你的接線方式,<br />只能說(驅動器COM-)跟PLC使用的0V接在一起。<br />COM1接什麼是你們的設定。vkinngchenhttps://www.blogger.com/profile/05455901974840445992noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-12823767388161754832017-08-03T18:47:38.863+08:002017-08-03T18:47:38.863+08:00感謝回覆
再請教PLC的COM1跟0V與驅動器的COM-,3個都接在一起
就是大哥說的0V要相接,才...感謝回覆<br />再請教PLC的COM1跟0V與驅動器的COM-,3個都接在一起<br />就是大哥說的0V要相接,才有共點的意思嗎?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-17703390248626293012017-08-02T19:20:57.193+08:002017-08-02T19:20:57.193+08:00前面都對,
但SS是輸入切換,確該是C0/1接0V
Sign. Pulse不用接前面都對,<br />但SS是輸入切換,確該是C0/1接0V<br /><br />Sign. Pulse不用接vkinngchenhttps://www.blogger.com/profile/05455901974840445992noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-70533742883483489722017-08-02T19:00:13.753+08:002017-08-02T19:00:13.753+08:00謝謝陳大哥的回覆
依照第5張圖VDD與PULL HI對接
/SIGN 接Y0
...謝謝陳大哥的回覆<br />依照第5張圖VDD與PULL HI對接<br /> /SIGN 接Y0<br /> /PULSE 接Y1<br /> com-接PLC的com<br /> 這樣對嗎?<br /> PLC的S/S是接24V的<br />所以SIGN與PULSE就不用接是嗎?Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-74837609835049346542017-08-01T23:12:26.306+08:002017-08-01T23:12:26.306+08:00如果是脈波控制的接腳,第五張圖就是.
如果是擔心 OFF時,會有24V電壓,不用擔心,
在兩極體那...如果是脈波控制的接腳,第五張圖就是.<br /><br />如果是擔心 OFF時,會有24V電壓,不用擔心,<br />在兩極體那邊會檔住。<br />但兩邊的0V要相接,才有共點。vkinngchenhttps://www.blogger.com/profile/05455901974840445992noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-64460475130027580502017-08-01T11:26:47.050+08:002017-08-01T11:26:47.050+08:00陳大哥你好
我是使用FX3U-32MT/ES-A與ASD-B2-0421-B連接
可以使用NPN...陳大哥你好<br /><br />我是使用FX3U-32MT/ES-A與ASD-B2-0421-B連接<br /><br />可以使用NPN外部電源的方式配線嗎?<br />Anonymousnoreply@blogger.com