tag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post8416924067986154500..comments2023-12-02T21:11:03.132+08:00Comments on PLC world: PLC指令PLSY、DRVI、DRVA的頻率轉成RPM 或 速率vkinngchenhttp://www.blogger.com/profile/05455901974840445992noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-43530822618644367182020-06-15T09:09:59.160+08:002020-06-15T09:09:59.160+08:001.如果你需要的最高速度=馬達最大轉速時,就需要降解析度(電子齒輪比)
2.如果你"用到&...1.如果你需要的最高速度=馬達最大轉速時,就需要降解析度(電子齒輪比)<br />2.如果你"用到"的最高速度<plc最大輸出頻率, 這時就不需要更動vkinngchenhttps://www.blogger.com/profile/05455901974840445992noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-5959561057585407854.post-90076781523709099692020-06-12T14:33:52.128+08:002020-06-12T14:33:52.128+08:00若算出來的命令脈波頻率超過PLC最大輸出頻率
是否就要調整電子齒輪比比數?
我的電子齒輪比比數=12...若算出來的命令脈波頻率超過PLC最大輸出頻率<br />是否就要調整電子齒輪比比數?<br />我的電子齒輪比比數=1280000/4000<br />解析能=1280000<br />馬達最大轉速2000RPM<br />PLC最大輸出頻率=100kHzAnonymoushttps://www.blogger.com/profile/09080281629305997167noreply@blogger.com